在进场后通知监理及业主一同视察现场情况,用3m长直尺及塞尺对混凝土基层进行井字形全面测量。也可以用水准仪进行现场水平测量,按轴线进行测量并做好记录,看水平误差是多,特别是柱边及墙角边存在的高低差,在超过标准的地方做上明确标识。检测完成后用无机磨石设备将不合格的地方磨平,或者用铣刨机处理地面高处。
清理
将起鼓、脱皮、裂缝等部位的松动部分用铣刨机铣刨,对低于3mm的部位,拉毛方法采用专业拉毛设备或人工用尖锤敲击均可。
清扫
将底面的浮土等杂物清扫干净,用高压水冲刷干净,冲刷时应将泥浆冲出作业面并防止回流。
上界面剂
用水洗刷干净后,应将水保留在作业面一段时间,将作业面充分润透,直到不再渗水为止。刷界面剂两遍,第一遍1比6兑水渗透,第二遍1比4兑水增加表面粘结力。
铺玻纤网
铺玻纤网一遍,用砂浆压平整。
加水
将材料与水混合搅拌,加水量在15%时效果最佳,但根据修补部位不同,对稀释度不同要求时可调整加水量,但加水量控制在15%—20%之间。
搅拌
搅拌时须充分搅拌均匀,观察无干粉球和气泡,如果仍有干粉球和气泡,可静止一分钟后再搅拌,搅拌时间在3分钟左右为宜,但也不宜时间过长,防止在搅拌桶内凝固。
修补
1. 针对坑槽、麻面、起皮、空鼓的修补,将搅拌好的修补砂浆倒在作业面上,用抹子摊平即可。
将抹子前进端略微抬起与地面成10°角,尽量少的次数将材料摊平,因为回板次数太多会出现粘板现象。
若出现难以找平时,就静止两到三分钟后再抹平。施工人员最好是先在小面积上预习一下。
了解一下材料特性再进行大面积操作,不断总结经验和施工技巧。
2. 针对裂缝的修补,如果裂缝低于3mm不太适用本材料,需要将裂缝进行扩缝处理,扩出一个比较好操作的修补面,会利于材料的粘接和补强作用。